磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 474|回复: 0

三阀组渗漏的解决方法

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x

  三阀组渗漏的部位:



+ H2 i: c; `+ m) W

  1、仪表管接口部分(一般都是1/2"NPT变送器接头);



$ _3 l; j7 ? ?

  2、三阀组与变送器接口部分(一般是四条内方螺栓连接)。



: I6 v5 i a; v

  第一种情况,大部分是由于仪表管配管不合适引起的,如果不是强行对口,只要方法的当是绝对不会渗漏的。1/2"NPT(美制锥形螺纹)是必须缠绕生料带的,首先缠绕生料带是很有讲究的,在缠绕的过程中必须连拉带拽才行,一般应该缠绕7--8圈,缠绕后表面应光滑没有凹凸面,当然不能有杂物。在用扳手(必须是双扳手)固定的时候,如果一开始就很费劲,那你就从头再来一遍吧--肯定较着劲,结果肯定还是要渗漏的。这个地方,某些同志肯定要提意见啦,不能用生料带,高温高压嘛...那么就应该搞清楚仪表管是管什么用的,就是用来取样的,把高温的蒸汽凝结成水!



8 i( M2 h( f* L5 M$ I

  第二种情况,变送器与三阀组接口部分,不用说啦,如果有渗漏肯定你曾经打开过,我介意在校验变送器的时候不要将它们拆开,如果是原配的,这个地方肯定不会渗漏。如果渗漏了,先把里边的聚四氟垫换成新的,不要用那种不白的垫或是糟蹋钱的不锈钢垫,在连接的时候,一定要对角上螺栓,让力成对角的施加在上边。




: m3 M0 P, j1 [, v; K4 g' M0 W
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-5-17 12:59 , Processed in 0.096249 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表