磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1031|回复: 0

如何测量与防止变压器局部放电

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x

  局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。



/ W& g$ {5 c3 Y3 J

  变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处很容易产生局部放电,产生局部放电的原因是:电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大,如固体介质有气泡,杂质未除净;油中含水、含气、有悬浮微粒;不同的介质组合中,在界面处有严重电场畸变。局部放电的痕迹在固体绝缘上常常只留下一个小斑,或者是树枝形烧痕。在油中,则出现一些分解的小气泡。



6 Z+ o5 l8 {8 d! F4 k" [: J

  局部放电时间虽短,能量也很小,但具有很大的危害性,它的长期存在对绝缘材料将产生较大的破坏作用,-是使邻近局部放电的绝缘材料,受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,二是由放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,心导增加,最终导致热击穿。运行中的变压器,内部绝缘的老化及破坏,多是从局部放电开始。



- M; K9 n: | \, s

  变压器局部放电的检测方法一般有:



: [1 c+ v% O) ^

  ( 1)电测法。利用示波仪或无线电干扰仪,查找放电的特征波形或无线电干扰程度。



0 i9 D( {# k0 G5 w! c

  ( 2)超声波测法。检测放电中出现的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带进行分析,利用电信号和声信号的传递时间差异。可求得探测点到放电点的距离。



5 E5 e# T4 ?3 Y) V/ w9 w p

  ( 3)化学测法。检测油中各种溶解气体的含量及增减变化规律。该测试法可发现油中的组成、比例以及数量的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。此外,近年来还研制出局部放电在线检测仪,能在变压器运行中进行自动检测局部放电。



5 j* Z3 }1 L+ w# x+ \+ j( g& \

  为防止局部放电的发生,制造单位应对变压器进行合理的结构设计,精心施工,提高材料纯净度,严格处理各个环节的质量。运行单位应加强变压器维护、监测等工作。以有效地防止变压器局部放电的发生。




E4 u/ P$ R; z) o) c u. |
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-5-17 12:45 , Processed in 0.095127 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表