磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 405|回复: 0

[资料] 紧急关闭阀应注意的几大问题

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x
  紧急关闭阀是近几年开发出来的新产品。在工程中应用正在不断增多。在安装调试过程中,我们也发现了一些问题,有一些是施工上的问题,有一些是设计上的问题。一个好的产品不仅产品本身的质量要好,最重要的是应该让大家了解它、熟悉它、合理地使用它,才能发挥它的最大的作用。. ]0 R! R9 X: {/ |
  一、为什么要使用紧急关闭阀
; s2 T* B8 Z5 j, y4 r  大家知道,历来消防管网和生活管是两个供水系统,由两个泵组分别供水,从泵房到大楼很长一段距离由二路管道供水。这样因敷设二路管道施工工作量较大,管路材料多一倍,以及维修时辨认某一根管道也有诸多不便;第二,消防管道长年不使用,容易生锈,管壁和接口因腐蚀减薄,平时不用没有压力,而一旦发生火警,管道内突然压力增高,容易爆裂,致使消防系统不能供水。第三,上海提倡水泵直接从市政管网抽水,不再设置地下水池。这样既省去了水池建造的费用,同时避免了水源的二次污染。保持了水源的清洁卫生,保证人民的健康这是最重要的一条。由于有这几方面的优点,所以这一产品正逐渐地受到大家的欢迎。8 f! l) }. f/ g0 Z+ s& a7 d
  二、紧急关闭阀的工作原理
& _  b9 n% |+ n* Z. O  紧急关闭阀是水力控制阀中的一种。是由主阀、节流阀、导阀、压力表以及接管等其他管件组成。当主阀进口压力低于导阀设定的压力时,导阀此时处于开通状态,主阀上盖腔内压力与主阀出口压力相等,进口与出口存在压差,水流经阀口由出口流出。当消防泵起动,或变频泵压力升高,超过导阀设定压力时,由主阀进口通向导阀控制管压力升高,作用在弹簧上的压力增大,向下压紧,带动阀芯下移,使导阀关闭,此时主阀进口压力通过节流阀不断补充到主阀阀盖上腔,因阀瓣受到的向下的压力大于向上的推力,主阀关闭。请大家注意的关键点是,进口压力小于设定压力该阀一直处于开启状态,进口压力大于设定压力,该阀处于关闭状态。现在有很多设计人员误以为只要装了紧急关闭阀,它就会关,不用讲什么条件,那就错了。
  r5 G! r0 V: Y) \6 g2 s  ?  三、工程中存在的问题
# c: `8 E8 ]0 R8 Y  我们在实际安装调试过程中遇到许多不合理的地方,提出来供讨论。
7 k- [8 [9 B' s. d5 p! S  位于上海浦东羽山路有一住宅区。供水管网,这一住宅区泵房间位于地下,楼高三幢十二层和二幢八层,层高2.8米,生活泵消防泵均是DN80,生活泵扬程53米,消防泵扬程60米、流量10L/S,供水分五路,DN80管进入屋顶水箱。由DN80的水泵同时供五路DN80的水管,因此水压不高,只能勉强进入水箱。紧急关闭阀把压力设定在0.5MPa,同时供五路水,压力不会超过0.5MPa,只能对水箱补水。但是,如果有四个水箱已满,水箱上的液面控制阀关闭,只剩下一个水箱水不满仍需补水,此时压力就会升高,超过0.5MPa,紧急关闭阀就会关闭,剩下的一个水箱就不能补水了。为了让每一个水箱都能顺利补水,就需要把压力稳定在0.45MPa,使之小于0.5MPa,才不会造成关闭。这就需要在生活泵上加一台泄压阀。现在大多数单位,生活泵上不设泄压阀。有的单位使用了电接点压力表,当水压升高超过0.5MPa时自动跳闸,水泵停止运转,这样仍然解决不了单个水箱的补水问题。
% x6 \+ j# y, q  k+ I  第二个问题是当消防泵起动时,所有的紧急关闭阀处于开启状态。DN80水泵分五路DN80水管,此时如果水箱里水不满,水压就上不去,不可能超过0.5MPa,直到水池灌满,液面控制阀关闭,压力才能升高。这里设计者就应考虑增大水泵容量,或者减小水管口径,两者至少应相差二档,如水泵改为DN100,五路水管改为DN65,此时的压力才能超过0.5MPa,起到关闭作用,才能把消防水往大楼里送。再举例,在上海控江路上有一住宅小区DN100消防泵,六路水管DN80,仍然不能关闭,所以水泵和多路供水管应相差二档为宜。
$ W* ?5 y0 w, P7 F2 `  第三个问题是,水泵房的排水系统,泄压阀排出的水应排入消防水池或下水道,不应排在狭小的明沟里。还是举上面的讲述的例子,在调试时五路水管,一路一路逐步关闭,结果水泵里的水抽出来全部由泄压阀泄放在地下室,排水泵远小于消防泵,地下泵房结果被淹。最好的方案是生活泵和消防都采用变频泵,调试时水压恒定不受流量的影响。或者用定量泵加泄压阀也可以,但泄压阀必需用水管联到水池或下水道,下水道口径比进水管大一至二档。紧急关闭阀阀后直通用户的方案比较好。在消防管网和生活管网间宜增加一个防污隔断阀,以防消防水回流污染生活用水。& ?& m5 q5 V, w7 I/ {# r3 R6 B
  第四个问题,安装位置的选择。到目前为止,多数用户把紧急关闭阀安装位置放在喑井内。有一家用户把紧急关闭阀设置在楼梯下,我认为放在楼梯下比较合理,便于调试和维修。如放在喑井内应留有足够的维修空间,有的喑井面积只有40×60cm2,而且有1米多深,空间太小维修人员根本无法调试。并且阀的两端没有伸缩节或软接头,如果需拆下维修就无法再装上去。建议喑井面积60×80cm2,深度不宜过深,以井盖加盖后不碰阀门为宜。另外,需加软接头或阀门有一头接弯头。
/ [& l* {7 }; H* b7 X  第五个问题,管路在启用前应冲洗干净。我们在调试过程中发现紧急关闭阀不能关闭,排除了压力的因素外,怀疑有小石子在阀体内存留,经检查12台阀门多数有小石子存留,其中有两台把阀体的下腔塞满了。所以在安装紧急关闭阀前应清洗管道,才能保证所有的阀门正常工作。& n  t: j/ R5 C$ M0 m' R& h- d* h; b
文章关键词: 关闭阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-5-15 06:16 , Processed in 0.105708 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表