磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 381|回复: 0

高、低压电动机过热保护的设计和安装

[复制链接]
发表于 2012-7-9 20:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x
高、低压电动机过热保护的设计和安装:+ }2 g4 ?+ |' z
一、高压电动机过热保护:
5 g1 n3 X# z! q! {: y" p/ B& Y+ n1 q1、 JWl型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。1 D5 e! ?# U& u% {" f: I
2、 温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。
' }4 G! u5 a" R7 f' ~: d( k3、由于JWl型专用继电器容量较小,温控管触点允许通过的电流在 60mA以下,继电器线圈电压为-220V,因此,执行元件选用DZ-31B中间继电器(线圈电压-220V,线圈电阻12.75kΩ,触点断开容量50W,触点允许通过电流5A),三只温控管与中间继电器线圈串联后接至电动机控制回路。
7 Q0 j& g8 E: |. Z; R4、电动机正常运行时温控管双金属片触点打开,中间继电器无电源不动作。当电动机因故过热并达到温控管温度整定动作值(该电动机为F级绝缘,温度整定值为120℃,为可靠起见,实际选用动作值为105℃的温控元件)时,温控管双金属片受热伸长使触点闭合。; a# o. [( e$ ~$ f7 p& K: e* Y- J% i
5、此时中间继电器线圈得电吸合,场*触点闭合,而该触点已接至电动机跳闸回路,使断路器跳闸,切断电动机高压电源,使高压电动机停止运转。
+ `+ ?0 S& I) ~4 q6、过热保护回路信号继电器亦有指示,从而达到保护电动机的目的。当温度降至小于温控管动作值5℃以下时,双金属片触点又打开。
% B- U% }' [$ ^4 |( O二、低压电动机过热保护 :
- G* x5 W# E5 N低压电动机过热保护亦选用JWl型双金属温度继电器。其组成结构及工作原理与高压电动机过热保护装置基本相同。% B0 X. {) y" b# l9 M2 Y7 t: \