查看: 262|回复: 0

地漏和吸气阀的安全问题

[复制链接]
发表于 2010-9-14 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  1同层排水




$ ?% X h! L6 m! [3 V

  室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工安装工艺,是在钢筋混凝土楼面完工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。坐便器采用后排水,或将分体水箱隐藏在管廊隔板内为方便管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的安排,宜将浴缸底部升高至找平层以上。找平层的高度,仅比传统楼面提高55mm。既解决了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。更换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比较,前者轻便,后者费时费力。转子泵 卡斯特红酒




' }5 p0 V: Y, P. k" p p

  2与规范之商榷




: q9 Y" F5 F' f3 z% c

  发展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。从最近《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“新规范”)4.5.9条就可以体会到发展新技术会遇到很多困难和障碍。“新规范”41519条规定:地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础。某些地区试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。其一吸气阀仅平衡负压,而不能消除正压波动。其二吸气阀阀瓣老化,功能丧失后引起室内环境污染。其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。稍读文献就会认识到吸气阀能消除负压,置虹吸抽失量近于零。正压无须靠阀件去消除,而是靠“倍增”结构原理,利用管网内能去推动水封增幅。吸气阀阀片老化问题,是技术突破中最为关键的部分,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,提高技术性能,老化期达8~10年,更换时比家中换灯泡还容易。通过以下计算就可以明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封安全度都比微抽失的水封保护型地漏差。




8 f- I. X' k3 d9 H: ^: R7 j

  3计算比较




; W# z3 B+ R `( `* a; k' T

  (1)钟罩式地漏的水封动态计算。




8 w9 A) ~( e- M' i9 b( d- a

  已知:静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm




& R7 y% q% c. M1 e3 s# N8 @

  ① 外环水封蒸发面积




7 f5 S! R) O+ _1 j( j

  F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2




& X! z% x. g' l9 ~) i7 D6 S7 H* }

  其中:Fa=0.785×11.42=102cm2




( K/ r# }, n( B ~9 c' m

  Fb=0.785×8.82=60.8cm2




! Z0 E Y1 H; g: p' F0 @& ^6 x

  ② 内环水封回补水面积




$ u7 x" ^2 @6 s9 U6 B6 Y5 @7 u

  F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2




& [; P7 ^+ ?, B0 d* B( V

  其中:Fc=0.785×8.22=52.78cm2




/ I3 i0 F, @, N$ G6 W' y, J* o+ y9 o, c

  Fd=0.785×5.72=25.5cm2




7 f, n, _4 S7 E* i* N) T6 B0 U

  ③ 水封抽失后回复高度计算




$ T1 d7 C/ a+ g W2 f* H

  内环抽高3cm的水容积




) h, p7 |8 J; B

  ω内=H1×F2=3×27.28=81.84cm3




% ?$ s, K9 n6 ^- W

  内环复位时水封回升




% ^4 j' d* U0 Z: j

  H3=ω内/(F2+F1)= 81.84/(27.28+41.2)=1.2cm




+ U Y4 `7 J5 K

  水封回升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm




1 H: _. x; g n& ?

  ④ 地漏可供的有效蒸发水量




7 A# D5 S& F1 W1 k" U# e; q, I

  ω=H4(F1+F2)=3.2×68.48=219cm3




! @. ]) @8 Q$ r) D; D9 w4 k0 q

  ⑤ 将ω换算成允许的蒸发深度




+ K6 F0 C8 ]7 f( ]5 B( X2 t

  H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm




3 l# a- q' G/ p0 t2 d

  (2)水封倍增保护型地漏的水封动态计算。




, w" C3 t- `! t5 I1 ]

  已知:静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm




; ^; F) f. ~- | Z' ?1 a

  ① 设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。




7 l8 K) Y; f! u+ t7 d. N+ y

  F1=12cm2




4 P4 f: O" a3 X; }

  ② 设计存水堰水面面积:




4 F9 Y( Q. t5 y- F3 E$ O" l

  F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2




% T& G5 ^0 D2 W6 ^. h% p Z- U

  ③ 地漏可供的有效蒸发水量:




- p+ u Q! p0 F+ p: a

  ω=2.3×42=96.6cm3




* z- W4 q0 k+ g( O' s+ n- {2 H

  ④ 将X换算成容许的蒸发深度:




, M$ l$ ~% l& | A& Z0 A( a6 H$ a/ B

  H=ω/F1=96.6/12=8.05cm




6 g% H9 K1 ?3 p, E) b

  (3)钟罩式地漏的水封静态计算。




/ P! U5 h2 X0 H- j3 l. {

  ① 静态水封高:




7 X( J# h9 Y, h; v4 H2 v( g4 u5 x

  H0=5cm




1 a. z+ l6 z% h- r8 Z" `% o4 n Y

  ② 地漏可供的回补水量:




& l* x8 P+ c- L" i4 S/ L

  ω=5(F1+F2)=342.4cm3




8 ?0 v0 U$ Z% p* t9 A3 |

  ③ 将X换算成容许的蒸发深度:




( A& F' V4 @. Q E/ |. M* S3 f) U

  H=ω/F1=8.3cm




" W: j# B( R4 ?

  (4)水封倍增保护型地漏的水封静态计算。




. ^! B+ t; p8 k, R/ N

  ① 静态水封高度:




2 c) Q; L+ n, E4 N8 n7 n

  H0=2.5cm




4 B7 w' T$ g; O

  ② 地漏可供的回补水量:




0 }1 t2 h# ^% ?3 u2 |$ `

  ω=H(F1+F2)=105cm3




8 J4 Z/ c8 L7 w ]

  ③ 将X换算成蒸发允许深度:




/ |( m; E1 K& a9 `; V( L

  H=ω/F1=8.75cm




$ T5 U G+ D# T

  4结语




7 Y4 C, u$ I) _9 {

  以上计算说明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比较,都不存在任何优越性。因为后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式取得高性能,将高质量吸气阀设在隐蔽处,更能保证其独特效果。地漏采取水封保护,概念应予更新。